遇到个问题:FX3U红灯报警,出错代码6401,程序检查,梯形图错误,指出最后一步END错误!请老师们指教如何排除错误!!1
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-17 16:11
图片:
C9322的错误代码是什么问题?手册上查不到
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-22 16:38
错误位置就是最后一行END
静心冥想
威元电子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 822 点
下载积分: 533 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看静心冥想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-04-04 14:53
问题已解决,用了多年的PLC程序,其中是有数据溢出才造成报错的,编译的时候报错,与PLC程序不一致,程序检查指出梯形图错误,正是最后一步END出错,最后经过使用工具中的'’数据合并'才解决问题。