三菱FX3U系列PLC,用传感器计算电机的实时转速,用的高速计数器口,每1秒刷新一次,每分钟转速就等于每秒的计数乘以60,这样每次的变化量就是60了,变化量太大了,如何解决这个问题呢?请教下大家
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
忽然想起
菜无止境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 284 点
下载积分: 8460 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2021-05-04
最后登录: 2024-11-19
查看忽然想起的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-18 09:21
用平均值,每秒采集一次,连续采集10次,除以10,或者采集100次,除以100