龙在心扉
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1908 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2021-12-20
最后登录: 2024-11-02
查看龙在心扉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-14 20:36
各位大神,我型写一个程序,要求是在不同的行程位置产生不同放入负载,位置是用伺服走脉冲,负载是后面加制动器,但是怎么将对应的数据写入
    以下仅是举例,无线性关系  
          10mm    1NM
          20mm    1.5NM
          30mm    3NM
          40mm    5NM
          .........
     数据很多没有几十行,要怎么写入,目前PLC是FX3U
leolee
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 461 点
下载积分: 36329 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2021-07-13
最后登录: 2024-12-23
查看leolee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-15 05:52
可用指數回歸
leolee
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 461 点
下载积分: 36329 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2021-07-13
最后登录: 2024-12-23
查看leolee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-16 09:32
我有check 你的數據 轉換一個座標軸是指數時就是線性 就可回歸運算線性較好  也可像四樓所做 用內插的方式 要是我的話 就可以用 D200Z0 的方式 將目標值除以十 就會形成 1,2,3 放入Z0    運用 (D200Z0+D200Z(0+1))*(目標值-(Z0*10))/10  就可內插得值