walkerman
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 619 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2024-11-15
查看walkerman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-14 15:46
图片:
读温控器PV值时用的是VAR0变量轮询9个温控器,#8193转16进制为2001,但欧姆龙E5CC温控器2字节模式时,定义PV值的地址是2000啊,为何程序里写的是2001呢?
pacmansun
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 80 点
下载积分: 305 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2021-09-16
最后登录: 2024-07-09
查看pacmansun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-21 08:29
不要纠结, 基址不同所以不是照抄手册, 重要的是偏移量