walkerman
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 621 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2013-01-09
最后登录: 2024-11-15
查看walkerman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-14 15:46
图片:
读温控器PV值时用的是VAR0变量轮询9个温控器,#8193转16进制为2001,但欧姆龙E5CC温控器2字节模式时,定义PV值的地址是2000啊,为何程序里写的是2001呢?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4319 个
工控威望: 7696 点
下载积分: 15346 分
在线时间: 2958(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-14 16:12
别人不是写了吗?要加1才对的啊
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4319 个
工控威望: 7696 点
下载积分: 15346 分
在线时间: 2958(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-14 16:25
引用
引用第2楼walkerman于2023-03-14 16:14发表的  :
可是跟OMRON操作手册上对不上啊

哎,别人威纶通要加1,你不知道这个模式的吗?你干嘛纠结这个?知道要加1不就行,哪来这么为什么,知道原理就行
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953