wanghong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 124 点
下载积分: 353 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2022-10-23
最后登录: 2024-06-03
查看wanghong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-14 09:21
各位大佬:
三菱PLC主从站通讯是否正常,要用外部元件信号灯指示,应该怎样做程序?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 718 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 284 分
在线时间: 569(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-09-19
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-14 10:19
硬件有通信状态指示的软元件就直接用,或者万能的方法就是自己写
最简单的就是做一个心跳信号,从机侧对一个寄存器周期性+1,比如0.01秒一次,主机侧读取后写0,从机侧设定这个寄存器大于否个阈值即主机多久没有对其清零则视为通信中断,可以做相应处理

心跳信号可以双向写两组,上面是从机自增主机清零,也可以是主机自增(直接对缓冲区自增,读取后会覆盖)从机清零

自增的一侧在一段时间没有收到成功的通信后,都会超过预设的通信中断阈值,通过数值比较都可以输出