wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-11 21:27
图片:
TRAN指令是如何写入的,梯形图指令表都写不了,是不是用那个持定继电器写入的。谢谢大家
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3132 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-22
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-12 13:35
引用
引用楼主wangfuwang于2023-03-11 21:27发表的 TRAN指令 :
TRAN指令是如何写入的,梯形图指令表都写不了,是不是用那个持定继电器写入的。谢谢大家





只有转换条件中才可以使用TRAN指令。

选择转换条件,在右侧的梯形图编辑区用你电脑的键盘键入:

LD空格X25,待出现X25后,用键盘键入TRAN

Good Luck~