楼层提升机用绝对值编码器做定位,直接比较绝对编码器的值停止提升机,加楼层保护光电,这样做时间久了,定位会不会不准,链条链姆会不会拉长,导致定位不准?以前用增量型的周期回原点挺好的,现在想试下用绝对值,省去回原点步骤
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20423 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-20
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-10 20:06
绝对式也可周期回零校正的啊