luyisi99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4374 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-09-04
查看luyisi99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-09 11:48
具体内容是FX5U控制JE伺服向负方向回原点,到达原点后立刻向正方向运动5mm挡住原点传感器,程序上是用回原点的正常结束标志位复位回原点条件并接通前进5mm的绝对定位指令。
实际运行时,回原点完成后,尚未前进时就会报H1810错误,怀疑是前一条定位指令未结束,于是做了延时0.1秒,没问题了,但以前用FX3系列并没有这个问题,于是打电话咨询了三菱客服,第一个客服说这是由于FX5系列比FX3系列判定更严格,所以不能用一个正常结束标志位同时复位本条指令并接通下条指令,我又按客服的方法,用正常结束标志位复位了回原点条件,又用回原点条件的下降沿接通了前进的绝对定位指令,还是报错H1810,于是我又拨通了客服电话,这次是另一个客服,我刚开了个头客服就问是不是H1810了,看来这是个常见问题,然后他说连续定位指令必须要用SM5500做一下互锁,我试了一下,果然OK了,来这里是想问问各位大佬,有没有别的好办法,比如利用扫描周期规避这个问题???
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1795 个
工控威望: 2049 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 2212(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-26
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-10 08:40
引用
引用第4楼luyisi99于2023-03-09 16:03发表的  :

以前用辣鸡3GA都没这个问题,5系列居然还退步了,不过我用的是5S,同样点数只比3GA贵6块钱,虽然退步了,但这价格还是只能真香了。。。

就少了一个485,要不真香
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1795 个
工控威望: 2049 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 2212(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-26
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-12 14:56
引用
引用第6楼luyisi99于2023-03-10 09:44发表的  :

需要485的可以加一块BD板,只要200元!!!

两百也是钱,西门子ST20 500块钱不到了。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1795 个
工控威望: 2049 点
下载积分: 2677 分
在线时间: 2212(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-26
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-14 08:43
引用
引用第10楼梦雨天涯于2023-03-13 14:08发表的  :

不会吧??我买的怎么要800多????你说的是二手的吗



过了年降价非常的厉害