楼主  发表于: 2023-03-06 16:52
调试一台电机2.2KW,直接启动电流为2A,变频器控制50HZ,输入端电流0.6A,输出端2A,从输入电流方式看是节约了,不知道是否能起到节能作用,从能量守恒来看变频器也不能制造能量,为什么输入电流会小呢?各位大师对这种现象怎么看呢?
流年乱浮生
流年乱浮生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 481 点
下载积分: 1055 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2022-12-17
最后登录: 2024-10-08
查看流年乱浮生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-08 09:29
变频器能否节省电节能这个问题要看你对变频器节能原理的理解了1:变频节能;2:动态调节节能;3:V/F曲线可通过变频自变频功能自动调整;4:变频启动节能;5:提高功率因数,节约能源。
如果环境要求必须调速,变频器节能效果还是比较明显的。不调速的场合变频器不会省电,只能改善功率因数,空载状态下变频器也节省不了太多的电,且变频器本身也要耗电!
作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但前提条件是:1:大功率并且为风机/泵类负载:2:装置本身具有节电功能(软件支持)。