用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器是否节约用电
上一主题
下一主题
wangsai0501
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
380 个
工控威望:
530 点
下载积分:
1508 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2010-04-12
最后登录:
2024-10-31
查看wangsai0501的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-03-06 16:52
全看
|
小
中
大
调试一台电机2.2KW,直接启动电流为2A,变频器控制50HZ,输入端电流0.6A,输出端2A,从输入电流方式看是节约了,不知道是否能起到节能作用,从能量守恒来看变频器也不能制造能量,为什么输入电流会小呢?各位大师对这种现象怎么看呢?
分享
流年乱浮生
流年乱浮生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
481 点
下载积分:
1055 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2022-12-17
最后登录:
2024-10-08
查看流年乱浮生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-03-08 09:29
全看
|
小
中
大
变频器能否节省电节能这个问题要看你对变频器节能原理的理解了1:变频节能;2:动态调节节能;3:V/F曲线可通过变频自变频功能自动调整;4:变频启动节能;5:提高功率因数,节约能源。
如果环境要求必须调速,变频器节能效果还是比较明显的。不调速的场合变频器不会省电,只能改善功率因数,空载状态下变频器也节省不了太多的电,且变频器本身也要耗电!
作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但前提条件是:1:大功率并且为风机/泵类负载:2:装置本身具有节电功能(软件支持)。
简单来讲就是频率越低节能省电效果越明显
分享
流年乱浮生
流年乱浮生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
481 点
下载积分:
1055 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2022-12-17
最后登录:
2024-10-08
查看流年乱浮生的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2023-03-08 09:36
全看
|
小
中
大
还有一个问题就是不是加装了变频器就能省电,比如说在工频满50HZ频率的工作情况下,加装变频器只能提高功率因数,并不能节能省电。就像我前面说的,变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。但是他的前提条件是:第一,装置本身具有节电功能(软件支持), 即和整个系统或工艺要求匹配;第二,长期连续运行。也就是说工作频率越低,节能省电效果越明显。但是不能降低工作频率的情况下,加装变频器只能提高功率因数
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器是否节约用电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问