楼主  发表于: 2023-03-06 16:52
调试一台电机2.2KW,直接启动电流为2A,变频器控制50HZ,输入端电流0.6A,输出端2A,从输入电流方式看是节约了,不知道是否能起到节能作用,从能量守恒来看变频器也不能制造能量,为什么输入电流会小呢?各位大师对这种现象怎么看呢?
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 8465 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2024-12-20
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-06 17:12
变频器节能主要从以下方面:
1 设计余量(如设计容量为11KW,实际只需7KW);
2 运行余量(如满载为11KW,实际运行在某段时间只需要7KW)。

另外变频器不能单纯只看输入输出电流,还要看输入输出电压等相关参数。