我使用的是Q06UDEH,程序从编程电脑传到工控电脑,然后下载,PLC原本的数据寄存器D(已设置成断电保持)清空了

后面我又重新设置了D的数值,把工控电脑上的程序再下载一次,数值依然保留

下载时我点的是参数+程序

试问怎么下载才能确保数据不被清空
linzhenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2007-07-15
最后登录: 2024-12-18
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-03 15:25
那是因为你第一次下载时电脑侧的参数与PLC侧的参数不一致