用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
一个老外写的S7-300的程序,老师们看看指点一下,谢谢
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-10-16
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-02-22 09:59
全看
|
小
中
大
除尘器程序.zip
(388 K) 下载次数:219
公司是外企,10年前老外写的程序,就是一个除尘器的控制程序,除尘器有4个仓室,目前的工艺是只要其中任何一个仓室的压差高于2000,就会停风机,现在公司要求呢,改为A B C D都为2000时停风机,由之前的并联关系,改为串联关系。但是这个程序用STL和FBD写的,我实在看不懂,也无法转换成梯形图,我梳理了一下图纸和IO地址,把差压表的地址和触摸屏停机值设定的地址,都写到纸上了,大家下载这个程序看看,从哪里入手改程序,从FC5里改吗?没有看懂,谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2023-02-22 10:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(guochunyi) 好贴好贴!
分享
秋悲客
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
165 点
下载积分:
640 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2011-12-28
最后登录:
2024-10-31
查看秋悲客的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-28 11:24
全看
|
小
中
大
st一般就是处理计算和数据,和主要程序逻辑没有关系,你搞清楚高于2000的那部分逻辑应该就能解决了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
一个老外写的S7-300的程序,老师们看看指点一下,谢谢
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问