除尘器程序.zip (388 K) 下载次数:219   
公司是外企,10年前老外写的程序,就是一个除尘器的控制程序,除尘器有4个仓室,目前的工艺是只要其中任何一个仓室的压差高于2000,就会停风机,现在公司要求呢,改为A B C D都为2000时停风机,由之前的并联关系,改为串联关系。但是这个程序用STL和FBD写的,我实在看不懂,也无法转换成梯形图,我梳理了一下图纸和IO地址,把差压表的地址和触摸屏停机值设定的地址,都写到纸上了,大家下载这个程序看看,从哪里入手改程序,从FC5里改吗?没有看懂,谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2023-02-22 10:05重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 好贴好贴!
    lzhpsky
    工控小菜鸟
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1045 个
    工控威望: 1151 点
    下载积分: 2796 分
    在线时间: 767(小时)
    注册时间: 2009-08-02
    最后登录: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-02-22 10:44


    我想这个思路改下连锁停机程序,新加一段比较程序,然后在旧的连锁程序里,随便串一个不用的M常开位,停用旧连锁,启用新连锁程序,不知道这个方法可以吗。现在找不到旧连锁程序在哪里?
    lzhpsky
    工控小菜鸟
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1045 个
    工控威望: 1151 点
    下载积分: 2796 分
    在线时间: 767(小时)
    注册时间: 2009-08-02
    最后登录: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-02-22 21:13
    10年了图纸不全了,没有几张图,点数不多,相关的地址,我写到那个纸上了,触摸屏有个报警停机设定值,我也写纸上了,变频器的启动是Q0.5,4个差压的地址我也写纸上了。
    lzhpsky
    工控小菜鸟
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1045 个
    工控威望: 1151 点
    下载积分: 2796 分
    在线时间: 767(小时)
    注册时间: 2009-08-02
    最后登录: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-02-23 00:11
    除尘器之前有4个仓室,之前的工艺是只要其中任何一个仓室的压差高于2000,就会停风机。现在公司把除尘器改造了,就一个大仓室了,但是差压传感器还是在原位置上,目前要求是,改为A B C D同时为2000时停风机,由之前的并联关系,改为串联关系停机。
    lzhpsky
    工控小菜鸟
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1045 个
    工控威望: 1151 点
    下载积分: 2796 分
    在线时间: 767(小时)
    注册时间: 2009-08-02
    最后登录: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-02-28 19:57
    我想删除之前老程序里面的并联停机程序
    lzhpsky
    工控小菜鸟
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1045 个
    工控威望: 1151 点
    下载积分: 2796 分
    在线时间: 767(小时)
    注册时间: 2009-08-02
    最后登录: 2024-10-16
    查看lzhpsky的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-03-02 19:19
    我也奇怪,一个简单的除尘器程序,怎么写的这么乱