用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
各位大佬们 请教一下变频器的问题
上一主题
下一主题
ztd666
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
79 点
下载积分:
680 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2022-03-16
最后登录:
2024-04-02
查看ztd666的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-02-20 20:39
全看
|
小
中
大
变频器拖一个运输带,因为运输带还有一个高度升降电机,运输电机是4kw的,升降的是2kw的了,可不可以在变频器输出端安装两个断路器,两个电机不同时运行,升降电机基本不用,设置参数设置大电机就行吗
分享
中棉油脂
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
146 个
工控威望:
3004 点
下载积分:
589 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2022-06-28
最后登录:
2024-12-30
查看中棉油脂的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-20 22:16
全看
|
小
中
大
只要不在变频器运行的状态切换电机基本没问题。电机正反转你要设置变频或者捣线头哦,
现场使用的经常会犯错,皮带电机运行中回去再调整高度电机。搞不好变频会炸机的哦。
最好还是装个旁路按钮专门控制高度电机的正反转电路吧。
多多学习
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
各位大佬们 请教一下变频器的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问