楼主  发表于: 2023-02-20 20:39
变频器拖一个运输带,因为运输带还有一个高度升降电机,运输电机是4kw的,升降的是2kw的了,可不可以在变频器输出端安装两个断路器,两个电机不同时运行,升降电机基本不用,设置参数设置大电机就行吗
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 304 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-05-06
最后登录: 2024-12-20
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-21 08:38
升降电机也换成4kw,变频器参数好设置;只考虑如何切换两台电机的逻辑了