ztd666
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 79 点
下载积分: 680 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2022-03-16
最后登录: 2024-04-02
查看ztd666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-20 20:39
变频器拖一个运输带,因为运输带还有一个高度升降电机,运输电机是4kw的,升降的是2kw的了,可不可以在变频器输出端安装两个断路器,两个电机不同时运行,升降电机基本不用,设置参数设置大电机就行吗
gaoyingchun
GaoYingChun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 299 点
下载积分: 2904 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2016-05-06
最后登录: 2024-11-18
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-21 08:38
升降电机也换成4kw,变频器参数好设置;只考虑如何切换两台电机的逻辑了