sykj0192
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 83 点
下载积分: 190 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2023-02-07
最后登录: 2023-03-03
查看sykj0192的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-16 11:49
今天在维修设备的时候,显示屏上直接报警显示(reset servo alarm)意思是重置伺服报警。但是驱动器上并没有显示代码,控制器已经排除没问题。包括一些外围的通讯线路,还是没找到问题。想知道伺服电机在没给控制指令前为什么用外力推很难推得动。另外那些CN1A CN1B怎么使用的,谢谢
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-15
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-16 13:18
伺服馬達在SON(伺服ON)信號就進入準備運動狀態
此時就會將軸心鎖定保持不動
在接收信號後才會依照設定行進

另外還有一種是內附剎車的馬達,這種要將剎車通電才能解除鎖定進入運行
這種大多用在垂直升降機構或是停電時保持不動的設備

要知道CN1A CN1B怎麼使用,在下載區有J2S的手冊可以參考
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!