今天在维修设备的时候,显示屏上直接报警显示(reset servo alarm)意思是重置伺服报警。但是驱动器上并没有显示代码,控制器已经排除没问题。包括一些外围的通讯线路,还是没找到问题。想知道伺服电机在没给控制指令前为什么用外力推很难推得动。另外那些CN1A CN1B怎么使用的,谢谢
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-16 13:18
全看
|
小
中
大
伺服馬達在SON(伺服ON)信號就進入準備運動狀態
此時就會將軸心鎖定保持不動
在接收信號後才會依照設定行進
另外還有一種是內附剎車的馬達,這種要將剎車通電才能解除鎖定進入運行
這種大多用在垂直升降機構或是停電時保持不動的設備
要知道CN1A CN1B怎麼使用,在下載區有J2S的手冊可以參考