电磁流量计的累计流量一般有以下几种采集方式。

1、精度最低的一种方式

    通过瞬时流量来进行累计计算,主要是瞬时流量除以3600来计算每秒钟的流量值,然后自增加来计算。

2、通过流量计的脉冲来进行累计。

   一般要求PLC具有快速DI点位,对于精度要求不高的,也可以用一般的DI点来采集。脉冲输出当量分成:0.001L,0.01L,0.1L,1L,0.001 M3 ,0.01 M3,0.1 M3,1 M3。用户在选择脉冲当量时,应注意流量计流量范围和脉冲当量相匹配。通过脉冲当量来自动累计。

    脉冲法接线方式:

数字输出接点,数字地线接点,流量方向接点,符号如下:

POUT  ------ 数字输出接点;

PCOM  ------数字地线接点;






  

3、通过通讯方式采集,这样的精度最高,但是要求PLC具有通讯接口或者流量计需要增加通讯模块。

     最常用的是采用RS485方式,也有采用profibus-dp,Hart,Can_bus等。