如题求助大神们,计划准备一个Q03plc做主控,和现场大概20台FX5u做数据交互,我想请问设置好IP,用简单cpu通信可否实现,是否会有延迟,因为数据交互量较大,担心会有延迟?
另外,如果简单CPU通信不行,用CCLink IE网线连接通讯(Q03用QJ71GF11-T2,FX5U用FX5-CCIEF),应该可以实现吧。
主要还是不懂简单CPU通信和CCLINK到底有啥差异
一心工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1355 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-06-02
最后登录: 2024-11-16
查看一心工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-13 09:55
PLC之间通讯的智能网关,实施起来比较灵活,多台不同品牌的PLC之间通讯都可以;
最大支持8000字节,同等网络质量和数据量时通讯速度同总线;
案例和资料: PLC之间通讯案例.rar (2267 K) 下载次数:145