往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11284 个
工控威望: 18662 点
下载积分: 12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-12-21
查看往事如风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-10 21:43
图片:
工作电脑是一台戴尔笔记本,最近网口损坏,准备使用USB转网口或Type-C转网口(买了2根),连接后驱动无异常,200Smart的LINK灯绿良(说明物理连接正常)但和200Smart连接无法搜索到CPU,PING CPU地址能通,看数据包接收数据偏少(相比发送),直接用转接口上网却是正常的。怀疑是连接线问题,把转接线接到联想笔记本的USB口发现能搜索到CPU,上传下载正常。改用Type-C转接口也正常。但插到戴尔笔记本就无法搜索到CPU(添加CPU方式通讯也不行),
可以确认的是:转接线正常、网段设置正常,能PING 通CPU,疑惑是戴尔笔记本用转接线难道不支持西门子PLC通讯码?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 703 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2022-07-25
最后登录: 2024-12-12
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-11 13:20
巧了,我手里电脑网口就坏了,买的一个usb转网口的,用了一年了,主要是三菱和欧姆龙,屏三菱和proface的。一切照常使用,没出现过啥问题。买个好点的?我也经常搜不到触摸屏地址,不过好像是网段问题。手动能添加上,我也就不管它了。