楼主  发表于: 2023-02-10 21:43
图片:
工作电脑是一台戴尔笔记本,最近网口损坏,准备使用USB转网口或Type-C转网口(买了2根),连接后驱动无异常,200Smart的LINK灯绿良(说明物理连接正常)但和200Smart连接无法搜索到CPU,PING CPU地址能通,看数据包接收数据偏少(相比发送),直接用转接口上网却是正常的。怀疑是连接线问题,把转接线接到联想笔记本的USB口发现能搜索到CPU,上传下载正常。改用Type-C转接口也正常。但插到戴尔笔记本就无法搜索到CPU(添加CPU方式通讯也不行),
可以确认的是:转接线正常、网段设置正常,能PING 通CPU,疑惑是戴尔笔记本用转接线难道不支持西门子PLC通讯码?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
booet2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 310 点
下载积分: 66748 分
在线时间: 2461(小时)
注册时间: 2016-01-09
最后登录: 2024-11-22
查看booet2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-11 13:54
冒昧猜测一下:应该是跟USB转RJ45的转接线有关系,每个品牌的转接线里面用的IC品牌不一样,大概率是这个IC导致的。

找到可以用的转接线不容易,得试很多品牌的转接线。

可以考虑使用楼上用无线的方式。