工作电脑是一台戴尔笔记本,最近网口损坏,准备使用USB转网口或Type-C转网口(买了2根),连接后驱动无异常,200Smart的LINK灯绿良(说明物理连接正常)但和200Smart连接无法搜索到CPU,PING CPU地址能通,看数据包接收数据偏少(相比发送),直接用转接口上网却是正常的。怀疑是连接线问题,把转接线接到联想笔记本的USB口发现能搜索到CPU,上传下载正常。改用Type-C转接口也正常。但插到戴尔笔记本就无法搜索到CPU(添加CPU方式通讯也不行),
可以确认的是:转接线正常、网段设置正常,能PING 通CPU,疑惑是戴尔笔记本用转接线难道不支持西门子PLC通讯码?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
超人归来
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2012-07-22
最后登录: 2024-10-11
查看超人归来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-11 09:53
没用过USB转网口的东西,但是用路由器来连接PLC和笔记本绝对可以,我在外调试基本没用过网口  网上买个迷你路由器 和充电器差不多大  直接插插座上  路由器网口联PLC或交换机  笔记本无线联路由器   不受网线长度限制  美滋滋