如题 我目前大学没有毕业 第一个实习工作 接触到了台达伺服电机 型号是ASDA-B3 想问一下有哪些常用的东西需要设置
还有如果用DDRVI绝对位置指令 plc的y0 y4 是不是不能接东西?
谢谢各位大佬了
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-02
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-07 20:37
全看
|
小
中
大
在坛子里,别人可以给你建议,不过无法及时。如果情况急的话,可直接问你当地的台达售后或代理商,他们能帮你解决你燃眉之急。
一般来说驱动器参数注意几个最常用的
P2.08=10,恢复出厂值
P1.00=1042
P1.44=电子齿轮分子,根据机械实际情况设定
P1.45=电子齿轮分母,根据机械实际情况设定
B3系列的驱动器,如果电子齿轮比为1:1的话,则电机每接收16777216脉冲旋转一圈
P2.15=0
P2.16=0
P2.17=0
分享