如题 我目前大学没有毕业 第一个实习工作 接触到了台达伺服电机 型号是ASDA-B3 想问一下有哪些常用的东西需要设置
还有如果用DDRVI绝对位置指令 plc的y0 y4 是不是不能接东西?
谢谢各位大佬了
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4325 个
工控威望: 7702 点
下载积分: 15358 分
在线时间: 2959(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-07 15:58
脉冲接线。包括输入前后极限,使能,脉冲和方向,输出接线报警,准备好,有的还需要Z相,最后还有一大堆公共端之类的,其他的自己发挥