macatx
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 94 点
下载积分: 515 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2021-01-03
最后登录: 2024-10-05
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-07 00:10
手上有两个显控的屏,要求是两个屏控一个PLC,现在FX3U买了个422BD回来,装上什么不用设置两个口试过电脑编程线都可以,但是同时连屏就422BD的通讯不上,网上也找不到资料,如果能连的话,请问要怎么设置?麻烦各位了。
hongtl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 401 点
下载积分: 4098 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2022-04-04
最后登录: 2024-11-14
查看hongtl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-15 10:20
屏与屏之间通过串口连接设置
与PLC直接相连接HMI1为主屏,从屏HMI2透过串口连接主屏。
主屏HMI1程序中的通讯参数设置(以三菱FX3U PLC为例)
新增本机PLC:与PLC的通讯参数照常设置。
新增主从服务器(Master-Slave Server):与从屏相连接的通讯参数设置。
波特率115200,E,8,1
从屏HMI2程序中通讯参数设置
新增远端PLC,使用主从模式。
PLC类型选择依然是FX3U。
注:使用串口主从连接进行一机多屏通讯,建议最多两屏,如要实现连接更多的触摸屏可考虑,屏与屏进行以太网连接。

网址: https://www.weinview.cn/prodshow_view.aspx?nid=31&typeid=86&id=958

楼主没说是什么牌子的人机界面,我就拿威纶通的来做范例
我没试过,只能帮到这儿了
hongtl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 401 点
下载积分: 4098 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2022-04-04
最后登录: 2024-11-14
查看hongtl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-15 16:55
引用
引用第8楼macatx于2023-02-15 16:48发表的  :
谢谢大家,我说了是显控的屏,屏用串口连我知道,问题现在是我加了422BD就有两个422口了,我意思是每个屏单独连一个422口


这个就要看你用什么牌子的触摸屏了,看它们的一机多屏是怎么操作的

每个屏单独连一个422口的话,如果你单个屏可以连的话
那就在PLC系统设置那边两个通道都设一样参数看看行不行,看这样行不行得通 或 两个屏这样和FX3U连接会不会有冲突
通常是不建议这样做是因为可能会产生冲突,开始"发神经"
[ 此帖被hongtl在2023-02-15 17:02重新编辑 ]
hongtl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 401 点
下载积分: 4098 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2022-04-04
最后登录: 2024-11-14
查看hongtl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-15 17:12
图片:
例子:这是威纶通触摸屏的一机多屏的正确做法