macatx
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 94 点
下载积分: 515 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2021-01-03
最后登录: 2024-10-05
查看macatx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-07 00:10
手上有两个显控的屏,要求是两个屏控一个PLC,现在FX3U买了个422BD回来,装上什么不用设置两个口试过电脑编程线都可以,但是同时连屏就422BD的通讯不上,网上也找不到资料,如果能连的话,请问要怎么设置?麻烦各位了。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-16 13:44
可以的  我之前用威纶的连接过  2个触摸屏一个PLC  不过加的是485BD