启闭机现场已有控制系统了,20公里外中控室想再加一套远程控制系统,要求现场能实现的异地都能实现。新手小白没啥经验,各位大佬教教具体怎么搞,怎么设计  谢谢(图片是现场的控制柜)  通讯光纤已埋好,用光纤通讯。
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-04 15:55
这就是远程吧IO读写到现场IO上的功能

看你已经放了光纤,那最好两端使用带光纤的485通讯转换器,远程端使用一个带485端口的IO模块,这样现场可以通过通讯和远程的IO进行读取,唯一缺点就是需要更改现场的PLC程序。或者


如果没放光纤,使用DTU最好,远程搞几个IO输入输出,和现场的DTU进行数据交换,吧控制点并联在现场的按钮上,一样的效果。
楼主留言:
谢谢!再请教一下是不是两端各加一个“光纤485通讯转换器”  然后远程端加一个I/O模块后,再把远程端这些I/O点重新写一个程序加入到原程序中去。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(工控小新!) 热心助人!
    redrock99
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 554 点
    下载积分: 3735 分
    在线时间: 172(小时)
    注册时间: 2009-02-04
    最后登录: 2024-12-16
    查看redrock99的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-02-06 11:40
    是的,光纤只是信号传输媒介,CPU通过自身端口经过光纤读取远程IO模块,这就要修改程序,如果不想修改程序,那就要使用一套能自我识别远程IO动作的转换模块,相互经过光纤读取后,将现场端IO输出使用接线方式并在现场柜子的操作旋钮对于DI点即可
    楼主留言:
    好的  明白了  谢谢了!