wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-02 17:48
图片:
图片:
图片:
三菱DADD32位加法,为何在寄存器输入数值时(负数如-8540),还要在D寄存器高位写入-1(负1)  ,这样写入PLC的值显示才对,如不写-1输入PLC的值就会不一样,而ADD16位就不用这样写-1,可直接输入负数,是不是我输入方法不对,还是程序不对。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-17
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-02 17:54
32位,值分别存放在D500  D501
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/