图片:
图片:
QD70P8到台达B2伺服程序监控有脉冲输出但电机不转。伺服控制模式3种都换过还是不转。不知是什么原因。请大师们指教
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-12-09
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-01 18:13
引用
引用第5楼我爱工控于2023-02-01 17:53发表的  :
不是,在驱动器上JOG能转而且驱动面板数据也没变化



其他页面上的,有人说了,是伺服on信号没给 。

你可以监控脉冲输入,最好就发一份用户手册,我很久没玩台达的伺服了。我不怎么记得了,一般来说,伺服脉冲控制的要求无非几点
1 伺服on;2设定好相应的模式;3脉冲输入;4伺服没报警;5伺服参数没设置好;6接线有问题。
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-12-09
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-03 22:29
引用
引用第9楼我爱工控于2023-02-03 11:30发表的  :
脉冲形式驱动是2对应模块的PULSE\SIGN形式。程序有脉冲输出但伺服没收到脉冲。接线就那么几条也对换过。不知道问题出在哪。头疼。。。。。。



要不就是接线错了,电流方向不对。要不就是高速光耦因为接线烧了,我记得这个B2系列伺服驱动器是分5v和24v的输入的。

我曾经因为接线问题,烧了高速光耦,后来换高速光耦就行了


[ 此帖被mr荬籹籽在2023-02-03 22:35重新编辑 ]