QD70P8到台达B2伺服程序监控有脉冲输出但电机不转。伺服控制模式3种都换过还是不转。不知是什么原因。请大师们指教
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-01 13:32
伺服驱动上JOG运行正常
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-01 13:42
图片:
图片:
程序是这样的
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-02-01 14:08
速度和加减时间的程序也有,电机怎么不转呢?请大师们指点
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-02-01 17:53
不是,在驱动器上JOG能转而且驱动面板数据也没变化
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-02-01 20:16
伺服方面没问题,3U PLC能带动。现在的问题就是监控有脉冲发出而伺服不转。不知道是模块问题还是接线不对或是程序有问题。请大家指导
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-03 11:30
脉冲形式驱动是2对应模块的PULSE\SIGN形式。程序有脉冲输出但伺服没收到脉冲。接线就那么几条也对换过。不知道问题出在哪。头疼。。。。。。
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-04 09:39
伺服没问题,能正常运行接到QD70上就动不了。问题就在模块本身或模块线路还有程序
我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 326(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-18
查看我爱工控的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-03-21 20:16
是定位模块问题。换用QD75就OK了。已用一段时间了。谢谢各位的解答。