我爱工控
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 411 点
下载积分: 503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-10-20
查看我爱工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-01 13:30
图片:
图片:
QD70P8到台达B2伺服程序监控有脉冲输出但电机不转。伺服控制模式3种都换过还是不转。不知是什么原因。请大师们指教
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-02 20:36
1、台达伺服P0-02设置为001或002,监控一下伺服面板有没接收到脉冲信号。
2、检查台达伺服P1-00,看脉冲接收形式是哪种;然后看QD70的脉冲输出形式是否与之一致。QD70只有CW/CCW和脉冲+方向两种模式。