huhu2021
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 3111 点
下载积分: 14151 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2021-04-07
最后登录: 2024-11-22
查看huhu2021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-29 09:45
各位大神,我这有一台电腐蚀打标机,我控制打标电缆的通断,有如下需求:负载电压1-20VAC,电流0-20A,导通时间0.5S以内,频繁通断,选择什么继电器好。一开始我想选单向固态继电器,可是负载是交流输出的电压等级都比较高,向德力西等。如果选择普通的继电器,我想把4组触点短接,我担心这么用影像触点寿命
群里的大神有什么品牌的继电器推荐了,辛苦各位了
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213868 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-22
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-29 10:14
负载电压1-20VAC,电流0-20A.(可是负载是交流输出的电压等级都比较高)最大电压才20VAC也算电压等级比较高吗?随便找个固态继电器多可以搞定,只要驱动电流能满足!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213868 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-22
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-29 12:00
OMRON有一款是5之30VAC的,还真不知道在低于5VAC情况下的动作情况!
楼主留言:
谢谢您,我去官网查查。
3楼  发表于: 2023-01-31 19:08
引用
引用第4楼dd6215576于2023-01-31 14:00发表的  :
BTA40-1200 + MOC3081 过零控制



此方法适合新制控制板
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1