S7-200PLC,编码器采用AB输入,旋转一圈600个脉冲,采用高速计数器HSC0,模式10,为什么高速计数器HC0读取的脉冲数,有时正常,大多数都不正常?突然大很多?正常时编码器转一圈读出的值是600,不正常时编码器转一圈读出的脉冲能达到几千。
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 391 点
下载积分: 130 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2021-08-10
最后登录: 2024-11-16
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-28 11:42
电磁干扰或编码器损坏