cjtdzzy
活到老,学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2019-05-07
最后登录: 2024-11-20
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-28 11:21
S7-200PLC,编码器采用AB输入,旋转一圈600个脉冲,采用高速计数器HSC0,模式10,为什么高速计数器HC0读取的脉冲数,有时正常,大多数都不正常?突然大很多?正常时编码器转一圈读出的值是600,不正常时编码器转一圈读出的脉冲能达到几千。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-28 23:11
那个转换开关是不是把脉冲电压转换成集电极开路输出脉冲?如果是,就要判断转换开关是否出问题,判断的方法就是用示波器观测编码器和转换开关的输出波形,两者如果不相同,就是转换开关的问题,两者如果相同,说明硬件电路没问题,问题出现程序上。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-30 08:58
引用
引用第6楼cjtdzzy于2023-01-29 09:51发表的  :
编码器是欧姆龙E6B2-CWZ6C,集电极开路输出的,转换开关绝对没问题


没有使用仪器进行详细观测和长时间使用,最好不要断定。曾经使用过一款模块,使用时间不长没问题,时间一长无输出指令时出现传动机构蠕动,用仪器观测发现无输出指令时输出信号并不等于零,同时发现在频率很高时有丢失脉冲现象