用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1214C信号有规率、有回定时长的信号丢失
上一主题
下一主题
lihai010
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
166 点
下载积分:
9809 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2013-05-13
最后登录:
2024-12-19
查看lihai010的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-01-27 23:17
全看
|
小
中
大
公司新投入的一条生产线,在没有任何报警的情况下,机列会自动停止,通过iba采集的数据发现,一些常闭点输入信号会莫名信号丢失达到5秒,把常闭点改为常开点并修改对应的程序,后偶然一次从CPU诊断缓冲区内发现有:IO故障-看门狗时间已经到,根据这个提示,我们把CPU扫描的时间按三倍来修改(见图一),修改前发生的频次不高,信号丢失的时间约为5秒,修改后频次变为362秒/次,信号丢失的时间约为2.5秒.不知道是哪个设置有问题会造成信号丢失且CPU又没有记录到?
图一
信号丢失iba监测
分享
zyt888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
356 点
下载积分:
2479 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2022-09-07
最后登录:
2023-10-19
查看zyt888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-14 14:36
全看
|
小
中
大
可以试试换电源,电源有时候很坑人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-1214C信号有规率、有回定时长的信号丢失
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问