lihai010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 165 点
下载积分: 9807 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2013-05-13
最后登录: 2024-11-17
查看lihai010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-27 23:17
公司新投入的一条生产线,在没有任何报警的情况下,机列会自动停止,通过iba采集的数据发现,一些常闭点输入信号会莫名信号丢失达到5秒,把常闭点改为常开点并修改对应的程序,后偶然一次从CPU诊断缓冲区内发现有:IO故障-看门狗时间已经到,根据这个提示,我们把CPU扫描的时间按三倍来修改(见图一),修改前发生的频次不高,信号丢失的时间约为5秒,修改后频次变为362秒/次,信号丢失的时间约为2.5秒.不知道是哪个设置有问题会造成信号丢失且CPU又没有记录到?

图一


信号丢失iba监测

wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-11 09:13
把扫描周期恢复到默认的150mS,重新断电后安装一边系统的所有扩展模块。
故障是否有规律?是否是外部电磁干扰引起的?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-02-13 15:42
本着先简后难的处理原则,你先换换电源模块。