hnwygcb009
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2014-06-28
最后登录: 2024-06-28
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-22 20:04
触摸屏的1个串口分别与变频器和PLC通过485线连接,让触摸屏既可以与变频器通讯,又可以与PLC通讯,触摸屏该如何设置;触摸屏用的是维控PI3070I的,PLC是西门子s7-200的,变频器是ABB 510的
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-11-13
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-22 21:14
这个最好就是触摸屏有2个串口,2个串口都可以适配西门子的PLC和ABB的变频器

举个栗子:串口1,作为和PLC的通讯,触摸屏为主站,读写PLC的地址。
                  串口2 和变频器的通讯,触摸屏作为主站,读写变频器的地址。

这个需要触摸屏可以支持这个功能,据我所知,威纶通和信捷的触摸屏可以做到这一点。