hongtl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 401 点
下载积分: 4038 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2022-04-04
最后登录: 2024-11-02
查看hongtl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-19 08:44
各位大大好
如题所示
A系列去Q系列的程式会有相容性问题么?
还有就是换/升级PLC时候有什么小细节要注意呢
谢谢
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 7933 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-11-05
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-19 13:52
IO程式差不多
主要是特殊模組的部分會有問題
BFM位置及IO位置不一樣
另外由於Q系列速度較快部分指令可能未等生效就結束了
之前在修改一套A改Q,裡面有用到高速計數模組計數復歸
直接轉譯會出問題沒有執行復歸,後來加個延時就正常

還有特殊指令
LDEA那類的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hongtl) 真诚感谢!