用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
1200主机可以带几个232通讯模块-6ES7241-1AH32-0XB0
上一主题
下一主题
zhiguogai
infinit
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
167 点
下载积分:
757 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2009-11-06
最后登录:
2024-08-19
查看zhiguogai的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-01-15 16:24
全看
|
小
中
大
那位高手用过1200的plc带232通讯模块做无协议通讯,最多可以带几路这个模块?非常感谢
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-11 09:08
全看
|
小
中
大
是的。
左侧3个扩展通讯模块+通讯信号板。
6ES7241-1CH32-0XB0,6ES7241-1CH30-1XB0
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zhiguogai)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
1200主机可以带几个232通讯模块-6ES7241-1AH32-0XB0
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问