那位高手用过1200的plc带232通讯模块做无协议通讯,最多可以带几路这个模块?非常感谢
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-02-11 09:08
全看
|
小
中
大
是的。
左侧3个扩展通讯模块+通讯信号板。
6ES7241-1CH32-0XB0,6ES7241-1CH30-1XB0
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zhiguogai)
分享