supermanxm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 406 点
下载积分: 3591 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2022-01-29
最后登录: 2024-09-19
查看supermanxm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-12 20:49
图片:
图片:
三菱5u 的plc,用了几个FB,结果就报这个错误,程序的局部锁存标签区域容量不足。确保FB实例在锁存标签区域的保留区域。因此,即使没有锁存标签声明也可能区域容量不足。请确认CPU参数的软元件/标签存储器区域设置,并增加锁存标签区域容量。或请将标签分配设置为重新分配,并执行全部转换。优化存储器使用量,可能会解决问题。    0x1212101F,然后进入修改,标准锁存,与高速软元件,说加一起不能超过12K,如图,如何调整?高速软元件也不能少啊?
村里最帅
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 93 点
下载积分: 437 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2024-08-23
最后登录: 2024-09-11
查看村里最帅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 24天前
试了,其实是不行的