三菱5u 的plc,用了几个FB,结果就报这个错误,程序的局部锁存标签区域容量不足。确保FB实例在锁存标签区域的保留区域。因此,即使没有锁存标签声明也可能区域容量不足。请确认CPU参数的软元件/标签存储器区域设置,并增加锁存标签区域容量。或请将标签分配设置为重新分配,并执行全部转换。优化存储器使用量,可能会解决问题。    0x1212101F,然后进入修改,标准锁存,与高速软元件,说加一起不能超过12K,如图,如何调整?高速软元件也不能少啊?
冯半仙
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 63 点
下载积分: 183 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-08-23
最后登录: 2024-09-12
查看冯半仙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 27天前
图片:
图片:
图片:
应该是   把标准区域的锁存容量从2k改大   或者把高速锁存改小    反正FX5U 锁存总容量不得超过12k  参考附件图3