在电加热系统中,有时候客户要求高,需要监控加热器是否损坏。
电加热系统有以下几种组合方式
   温控表+固态+加热器             常见,性价比高
   温控表+接触器 +加热器        常见,性价比高
   温控表+电力调整器+加热器   少, 价格贵
   温控表+周波控制器+加热器   很少, 价格贵
   另外是温控模块加执行器件的组合方式,一般有上位机 或者PLC

加热器断线检测,一般有以下几种解决方案:

1  电流变送器+ 模拟量模块 (成本高,需要在程序内自己判断断线,优点是可以读取加热器电流大小),如果只有温控表无PLC的场合无法采用。
2  电流报警器或者电流继电器。可设置报警电流,但是不具备自动跟踪功能,温控表不加热的时候也会报警。如果是PLC控制加热可以正常工作。
2 加热器断线报警(功能齐)。一般可独立完成加热器断线检测报警功能,不同的产品有不同的功能,专业级别的可以完成断线、过流、异常加热报警功能。最简单的只能断线报警。
3 开关量电流检测器(成本低)。只能完成断线检测功能,体积小,配合PLC检测比较方便。
加热器断线报警器.pdf (1437 K) 下载次数:296 US17-C.pdf (3351 K) 下载次数:229   
[ 此帖被qqc青春之歌在2023-01-27 09:40重新编辑 ]
内蒙古的太阳
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 141 点
下载积分: 17102 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2021-07-20
最后登录: 2024-12-23
查看内蒙古的太阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-07 07:06
学习了,谢谢分享