在电加热系统中,有时候客户要求高,需要监控加热器是否损坏。
电加热系统有以下几种组合方式
   温控表+固态+加热器             常见,性价比高
   温控表+接触器 +加热器        常见,性价比高
   温控表+电力调整器+加热器   少, 价格贵
   温控表+周波控制器+加热器   很少, 价格贵
   另外是温控模块加执行器件的组合方式,一般有上位机 或者PLC

加热器断线检测,一般有以下几种解决方案:

1  电流变送器+ 模拟量模块 (成本高,需要在程序内自己判断断线,优点是可以读取加热器电流大小),如果只有温控表无PLC的场合无法采用。
2  电流报警器或者电流继电器。可设置报警电流,但是不具备自动跟踪功能,温控表不加热的时候也会报警。如果是PLC控制加热可以正常工作。
2 加热器断线报警(功能齐)。一般可独立完成加热器断线检测报警功能,不同的产品有不同的功能,专业级别的可以完成断线、过流、异常加热报警功能。最简单的只能断线报警。
3 开关量电流检测器(成本低)。只能完成断线检测功能,体积小,配合PLC检测比较方便。
加热器断线报警器.pdf (1437 K) 下载次数:295 US17-C.pdf (3351 K) 下载次数:228   
[ 此帖被qqc青春之歌在2023-01-27 09:40重新编辑 ]
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-14 08:30
最小体积单相SSR断线报警: LC32SSR断线检测器.pdf (2254 K) 下载次数:171
单相直流加热器断线报警: US16-C.pdf (3824 K) 下载次数:179
三相加热器断线报警: UL3-C.pdf (2063 K) 下载次数:179
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-14 15:22
3路直流RTU通讯断线检测: UL3D-RTU.pdf (1809 K) 下载次数:117
三相断线检测带不平衡报警: US13加热器版本.PDF (439 K) 下载次数:104
6路精准检测加热器报警: UT6-2015.PDF (1017 K) 下载次数:105
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-16 09:59
有的温控表也带断线报警,不过成本高。很多温控系统的配置不一样。你用智能模块在某些情况下 可以。如果要精准检测是哪个加热器断线 怕不行。
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-16 10:00
8路 RTU 断线报警: UL8-485RTU.pdf (3428 K) 下载次数:102
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-01-16 10:03

  
  
  
  
  
  
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-01-26 09:10
12路加热器断线报警器 带RTU485通讯: UL12H-RTU.pdf (4767 K) 下载次数:86    UL12RTU.pdf (1391 K) 下载次数:68
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-01-28 08:59
3路精确型加热器断线报警器: UT3-2014版.PDF (1385 K) 下载次数:62
4路精确型加热器断线报警器: UT4.PDF (1046 K) 下载次数:59
8路精确型加热器断线报警器: UT8使用说明.PDF (1169 K) 下载次数:63
12路精确型加热器断线报警器: UT12使用说明.pdf (1222 K) 下载次数:64
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-01-30 15:33
开关量电流检测器LC11.PDF (264 K) 下载次数:45   重点就是简单 便宜,特别适合接触器控制的电机 加热器检测有无电流,输出接LED灯或者PLC IO
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-02-02 07:58
适合PLC使用的加热器断线检测: LC25电流检测器.pdf (281 K) 下载次数:45    电流检测器LC27.pdf (325 K) 下载次数:41
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-02-06 11:10
互感器穿线: 检测直流加热器 互感器穿线需要确认方向,反了 检测不到。 检测交流互感器穿线无方向
qqc青春之歌
深圳 好热
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 311 个
工控威望: 372 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2021-06-22
最后登录: 2024-12-21
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-03-14 08:42
如果预算有限,可以用最简单的电流指示器,无需外接电源,加热管正常工作有电流 指示灯就点亮。
1  一体式电流指示器  LC00L。指示灯和检测器一体。
2  分体式电流指示器LC00,  指示灯和检测器分开安装,指示灯可安装到电柜门板上。
3 可调电流指示器LC01。可设定指示灯亮灯电流。

  
  
  • «