各位大神,小弟最近新装配一个电控柜,三相五线制,电控柜的运行指示灯在设备没启动时也微微亮,客户不认可该怎么解决啊?
liupengyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 4922 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2015-04-21
最后登录: 2024-11-15
查看liupengyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-11 08:24
忘记说了运行指示灯是AC220V的,旁边也没有其他设备
liupengyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 4922 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2015-04-21
最后登录: 2024-11-15
查看liupengyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-01-11 10:37
意思是零线引起的问题?因为火线是接在接触器的出线端的
引用
引用第3楼zzh6733于2023-01-11 08:32发表的  :
没启动时零线和火线一起断开
liupengyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 4922 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2015-04-21
最后登录: 2024-11-15
查看liupengyuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-01-11 16:16
引用
引用第6楼anan13611于2023-01-11 14:31发表的  :
换个指示灯,不要用led灯泡的指示灯就行。现在led的指示灯的抗干扰能力都很一般。

现在灯90%都是LED的,找不到非LED 的
liupengyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 4922 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2015-04-21
最后登录: 2024-11-15
查看liupengyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-01-13 13:58
感谢各位大神的指导