各位大神,小弟最近新装配一个电控柜,三相五线制,电控柜的运行指示灯在设备没启动时也微微亮,客户不认可该怎么解决啊?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2025-01-27
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-15 10:42
忘记说了运行指示灯是AC220V的,并联一个AC450V--0.5微法串1千欧电阻的阻容吸收电路即可。