欧姆龙E5CC温控表如何与三菱FX5U无程序通信
上一主题
下一主题
賞心悦目
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
350 个
工控威望:
1387 点
下载积分:
1665 分
在线时间: 867(小时)
注册时间:
2008-12-24
最后登录:
2024-11-19
查看賞心悦目的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-01-07 11:26
全看
|
小
中
大
现在用三菱FX5U连接一个欧姆龙E5CC的温控表,走Modbus是肯定没问题了,现在想尝试这种温控表的无程序通信功能,老掉牙的1N还可以设置无程序通信,新版本的FX5U竟然不支持,通信参数里面的MC协议设置只能设置基本通信参数,有没有大神会这种通信方式呀?
分享
numen
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
227 点
下载积分:
471 分
在线时间: 84(小时)
注册时间:
2010-11-29
最后登录:
2024-10-31
查看numen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-12-28 12:31
全看
|
小
中
大
我今天正好用到5U加E5CC,按照4楼版主的设定了,是可以正常通信的,PLC不用做程序。
但是要注意的是:温控器参数设置:PSEL是Q/L的MCP4;不是FX的FXP4
再设好波特率就可以了,默认参数下,PLC的D7就是温控器的PV当前值;
我现在测试的时候,没有接温控探头,显示的默认PV是1320(528H)