賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 1387 点
下载积分: 1665 分
在线时间: 867(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-11-19
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-07 11:26
现在用三菱FX5U连接一个欧姆龙E5CC的温控表,走Modbus是肯定没问题了,现在想尝试这种温控表的无程序通信功能,老掉牙的1N还可以设置无程序通信,新版本的FX5U竟然不支持,通信参数里面的MC协议设置只能设置基本通信参数,有没有大神会这种通信方式呀?
numen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 227 点
下载积分: 471 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2010-11-29
最后登录: 2024-10-31
查看numen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-28 12:31
我今天正好用到5U加E5CC,按照4楼版主的设定了,是可以正常通信的,PLC不用做程序。

但是要注意的是:温控器参数设置:PSEL是Q/L的MCP4;不是FX的FXP4
再设好波特率就可以了,默认参数下,PLC的D7就是温控器的PV当前值;
我现在测试的时候,没有接温控探头,显示的默认PV是1320(528H)