huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16638 分
在线时间: 2772(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2025-04-25
查看huoshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-01-05 15:52
现有一工程下位西门子1200PLC , 昆仑通态Mcg Pro ;  PLC  Modbus RTU读取电表数据正常, 但是上位机施耐德Vijeo Citect   SCADA现实的数据却不对?请大师们指导
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32376 分
在线时间: 1795(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-04-25
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-05 16:31
数据有高节在前,低字节在前二种方式
自动化单机,生产线,项目编程调试!