林华圣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1618 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2022-10-19
最后登录: 2024-11-11
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-31 13:50
有一套旧的驱动器和马达,就是没有信号线;能用的需要哪几个引脚,接50个好麻烦(需要能电机正常原点这些功能)
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4206 个
工控威望: 7575 点
下载积分: 14757 分
在线时间: 2850(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-14
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-01-03 09:29
电机极限(或者前后禁止),使能,报警,准备好,定位完成,脉冲+和脉冲-,方向+和方向-,COM+,COM+,Z相+,屏蔽线
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953