楼主  发表于: 2022-12-29 16:22
图片:
图片:
求教大家,想用V90伺服  PTI 位置控制,以前没用过
问题1:与200smart连接,200smart不能PNP连接么,输入点公共端接24V负?  说明书上输入公共端接的24V+,
问题2:PTO脉冲输出接200smart高速计数器,说明书上PTO  A、B相脉冲是5V的信号,怎么连接到PLC输入点啊?smart输入点是24v的
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26255 分
在线时间: 1383(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2025-01-22
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-30 13:03
1,可以的。
2,上面的2号图是5V电压的接法,你找24V的啊。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26255 分
在线时间: 1383(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2025-01-22
查看仙居人家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-30 13:04
说明书,手册,仔细看看,里面都有的。
    
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。