J2S-100A 驅動器 搭配 HC-SFS102K 馬達 使用,因J2S驅動器損壞。
已購買J3-100A 連線,驅動器編碼線/IO線參照腳位定義連線,但是還是跳AL.16異常。
請問,伺服軟體參數要設定哪裡進行切換使用嗎?
還是J3驅動器不相容J2S驅動器?
会飞的迈巴赫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 171 点
下载积分: 27462 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2018-03-20
最后登录: 2024-11-05
查看会飞的迈巴赫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-27 16:35
16报警是编码器通讯异常,j4的伺服驱动器加转换选件可以连接j2s ,j3的不可以